這類設備不重視或不了解不夠,往往加工完成后設備不能滿足要求。由此造成了用戶與廠商之間的矛盾和糾紛。介紹了配水器、配水器和集水器的作用及設計中應注意的問題,供設計人員參考。
關鍵詞:鋼瓶,配水器,集水器
1號缸的作用及設計中應注意的問題
1.1子氣缸的作用
(1)儲存蒸汽和調節氣體壓力的功能;
(2)通過氣缸,可將壓力均勻地分為多個分支,用于不同的蒸汽設備;
(3)缸體直徑大于管道直徑。熱介質通過管道進入氣缸的流量大大降低。蒸汽體中的雜質經蒸汽水分離沉到缸體底部,再經污水管排放到污水池;
(4)與空壓機儲氣罐相似,缸體直徑和體積越大,平衡調壓效果越好。
1.2設計存在的問題
(1)分筒引出的支管最大外徑D與分筒內徑D的關系應滿足以下要求:D < 1 / 2D;
(2)支管時安排在缸體上,應該注意的是,每個支管的法蘭不應該碰撞,法蘭的外直徑之間的最小距離△L≥20毫米,和法蘭公稱壓力PN≥1.0 mpa應該選擇;
(3)鋼瓶上應設置壓力表、溫度表、安全閥、排水口;
(4)副筒靠墻安裝,可在墻上安裝角鋼作為支撐,或安裝兩個支撐底座作為支撐(詳見圖2);
(5)在熱交換間、鍋爐房等設備間應設置分筒,便于操作、觀察和維護;
(6)使用前,應將子缸清理干凈,污垢可通過排水管清除后再與其他管道閥門連接;
(7)在分缸總管的進口處設置一個污垢過濾器,防止異物進入換熱器等設備。2. 配水器和集水器的作用和設計中應注意的問題與配水器缸基本相同。區別在于分水器和集水箱上不能設置安全閥。
3.設計安裝參考圖如下
管間距為:L1 = D1 + 60;L2 = D1 + D2 + 120;
L3 = d2 + d3 + 120; L4 = d3 + d4 + 120; L5 = d4 + d5 + 120;
L6= d5 + d6 + 120;L7= d6 + d7 + 120; L8 = d7 + d8 + 120;